Как и где узнать про вентиляцию в гостиницах?
Если руководство не хочет механическую в номерах, где найти подтверждение, что в номерах можно использовать естественную
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2008, 15:56:37 от at » Записан
9.8G
[Арх] инфо
Ветеран
*

репутация: +33/-0
Offline Offline

Сообщений: 1056


[a]фигел

« Ответ #1 : 17 Февраль 2008, 18:47:38 »

Российских норм по гостиницам нет. Завтра проверю себя, может что-то появилось за последние 2-3 года, но раньше не было.

МГСН 4.16-98 (он же ТСН 31-316-99) "Гостиницы".
7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целой или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.

Поскольку понятие "гостиницы малой вместимости" не является официально определенным, его вполне можно трактовать в свою пользу. Хотя, число мест более 100 - наверняка уже "средней вместимости".
В случае **** и выше, естественная вентиляция - как-то ни разу не круто.

Так что крайний вариант, когда она еще прокатит - ***, 100 мест.

А вообще такие вопросы уже сотни раз обсуждались на АВОКе.