Привет всем! Кто нибуть скажет, где прописано про глубину залегания низа фундамента,
т.  е.   на сколько можно максимально заглубиться, без доп.   согласований
(Я слышал про глубину не ниже 10м)
Записан
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
*****

репутация: +23/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3053


архитектор

« Ответ #1 : 01 Апрель 2008, 15:56:36 »

СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаменты


не помог? там расписано все.
Записан

неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
*****

репутация: +23/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3053


архитектор

« Ответ #2 : 02 Апрель 2008, 00:38:02 »

упс. пардон. тема оказывается шире чем кажется..я не обратил внимание на волшебные цифры.

точно не уверен, не сталкивался с этим сам, но слышал о том что если глубина залегания фундамента ниже 10 метров - то автоматом попадаешь на согласование в Москве в Госстрое. Незнаю что и как, но год назад меня этим пугали - 9990 и ни сантиметром ниже

кстати если не изменяет память тоже самое возникает и при более 2-х этажах в подземной части. хотя это следует из предыдущего, т.к. глубина заложения будет всяко больше 10 метров.
Записан

неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
kust
Новичок
*

репутация: +0/-0
Offline Offline

Расположение: Екатеринбург
Сообщений: 6

« Ответ #3 : 02 Апрель 2008, 10:27:16 »

. . . . . . Вот и я о том же, все слышали где-то, а сказать толком не могут откуда эти 10м.  В моем случае мы кстати втыкаем три этажа паркинга под землю и у нас низ подошвы фундамента на отметке 9. 6м от у. з. Что касается этажности насколько я понимаю наша задача вписаться в 10м, а уж сколько там будет этажей это уже вопросы проектировщика.
 И все-таки хотелось бы понять где же прописано про эти 10м. . . . . 
Записан
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
*****

репутация: +23/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3053


архитектор

« Ответ #4 : 02 Апрель 2008, 12:22:00 »

тут еще есть другая опасность. мы так запроектировали в центре Питере в реконструируемом здании 2 этажа паркинга. когда согласовывали - МЧС (не МЧС -но для общего понимания обзовем так) выдало обременение в виде бомбоубежища. а это куча инженерии и перекрытие в 2 метра бетона толщиной. посчитали по площадям, получилось что на выходе имеем ту же площадь что если бы делали 1 этаж паркинга, а гемороя и строительных работ и денег в 3 раза больше. вообщем пришлось отказываться от этажа.

самое странное, что никто об этом не знал и все уже согласовано было в других инстанциях, как тут вот это вылезло. мол у них бомбоубежишь нехватает в центе и все кто зарывается более 1 этажа, должных их делать. бред.
Записан

неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
9.8G
[Арх] инфо
Ветеран
*

репутация: +33/-0
Offline Offline

Сообщений: 1056


[a]фигел

« Ответ #5 : 02 Апрель 2008, 14:49:55 »

По секрету - всему свету..
Под 10 метрами начинаются всякие секретные кабели учреждений с короткими, но емкими аббревиатурами в названии.
Поэтому все, что глубже проходит процедуру согласования там.

Ну а по дороге, пользуясь случаем, проекты и обрастают различными обременениями..
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2008, 15:19:50 от 9.8G » Записан
kust
Новичок
*

репутация: +0/-0
Offline Offline

Расположение: Екатеринбург
Сообщений: 6

« Ответ #6 : 02 Апрель 2008, 15:06:38 »

Кто нибуть все-таки скажет где прописано про 10 метров?
Записан
Страниц: [1] |   Вверх
Печать
[архи] talk - архитектурный форумОбщий разделОбщийТема: Проектирование многоуровнего подземного паркинга
Перейти в:  


Похожие темы
Тема Автор Ответов Просмотров Последнее сообщение
Проектирование школы « 1 2 ... 6 7 »
Поиск
Kryse 67 41546 Последнее сообщение 17 Июнь 2010, 18:27:13
от мда
Проектирование школ « 1 2 3 »
Архитектура
Fetida07 27 23523 Последнее сообщение 03 Апрель 2008, 01:35:04
от snusmumrik
частное проектирование
Ищу работу
Lubov 0 5878 Последнее сообщение 25 Декабрь 2007, 16:08:22
от Lubov
Архитектурное проектирование.
Предложения о работе
модуль-арт 4 6802 Последнее сообщение 09 Октябрь 2008, 08:31:31
от 9.8G
Архитектурное проектирование
Ищу работу
Vid83 0 5605 Последнее сообщение 09 Март 2009, 23:55:15
от Vid83
4