stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #20 : 23 Июнь 2011, 09:51:14 »

Или вот все боятся подземной тематики - типа дорого.
Рассказываю: подземный четырехэтажный торгово-развлекательный комплекс, шаг  колонн от 18х18 до 24х27 м. Удельный расход бетона 0,6 м3/1 м2, включая ограждающе-несущую монолитную стену в грунте.
Примем стоимость куба бетона в деле 18 тыс.руб., тогда 1 кв.м общей площади "коробки" обходится в 11 тыс. рублей, а полная себестоимость (включая земляные работы, отделку и инженерку) не превысит 30 тыс.рублей.
Записан
vere
[Арх] инфо
Ветеран
*

репутация: +25/-1
Offline Offline

Пол: Мужской
Возраст: 46
Расположение: Moscow region
Сообщений: 3051


[a]пологет

« Ответ #21 : 23 Июнь 2011, 14:04:38 »

stoper,спасибо вам! так...теперь где бы применить? а - вспомнил, надо супермаркет спроектировать!В случай чего обращусь за консультацией!)
Записан

[a]?
stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #22 : 23 Июнь 2011, 14:17:49 »

идеальные сферы применения кессонных перекрытий с большими пролетами/шагом колонн (в скобках рекомендуемая сетка колонн или ширина пролета,м):
Парковки (18х18)
Офисы (12х12, 18х18)
Торговые центры (от 12х12 до 34х34)
Склады, цеха (от 12 до 60, можем стадион целиком накрыть)
Ригели не нужны!
В большинстве случаев не требуется подшивка и шпаклевка потолка, только покраска водоэмульсионкой или побелка.

Пустотные монолитные перекрытия в основном применяются в малоэтажном и высотном домостроении для пролетов 6-12 м, высота пустотного перекрытия соответствует обычному, только расход бетона и масса в два раза меньше. Ригели не нужны. Качество опалубки позволяет получать идеальный потолок, шпаклевки минимум.

Через личку дам любые консультации, обращайтесь, творите!
Записан
sirafima
Старожил
****

репутация: +11/-0
Offline Offline

Пол: Женский
Расположение: Мос. обл.
Сообщений: 473


« Ответ #23 : 23 Июнь 2011, 20:58:54 »

stoper, некоторые фото очень-очень маленькие, ничего не видно.
первые из последних выложенных ))) Вами фото - это фундаментная плита?
Эту технологию применяете только ваша контора? другие способны выполнить?
Вы полностью разрабатываете конструкции по перекрытию и строете? или основываетесь на расчётах разработчиков всего проекта?
Записан

Не весь металл золото, а жаль...
stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #24 : 23 Июнь 2011, 21:30:39 »

Да, глючит или форум или файлообменник с размерами фото.
Везде показаны перекрытия, но фундаментная плита почти ничем не отличается - только мощнее и опалубка теряемая)))

В России существуют компании, выполняющие кессонные перекрытия до 12х12 м. Больший пролет и пустотные монолитные перекрытия делаем только мы, это наша разработка и ноу-хау.

Практически можно внедрить кессоны или пустотки в любой монолитный проект, пересчитать существующий. Это не является спецметодом и спецбетоном, данные типы перекрытий предусмотрены СНИПами.
Всё очень просто - мы убираем бетон оттуда, где он не работает))).

О возможных вариантах сотрудничества лучше через личку.

Записан
stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #25 : 23 Июнь 2011, 21:34:08 »

Кстати, могу показать в Москве готовые и строящиеся объекты.
Записан
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
*****

репутация: +23/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3053


архитектор

« Ответ #26 : 23 Июнь 2011, 22:48:52 »

А в Питере есть что?

Записан

неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #27 : 23 Июнь 2011, 23:03:22 »

пока нет. У Вас есть шанс стать первым)))
Записан
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
*****

репутация: +23/-0
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 3053


архитектор

« Ответ #28 : 23 Июнь 2011, 23:49:32 »

Был бы объект достойный да заказчик вменяемый - запросто
Записан

неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
stoper
Старожил
****

репутация: +8/-0
Offline Offline

Расположение: Юг России
Сообщений: 318

« Ответ #29 : 24 Июнь 2011, 08:45:31 »

вот именно - проблема с вменяемостью заказчика.
Подрядчикам данная технология невыгодна, они ведь работу по кубам считают.
Инвесторам тоже долго приходится разжевывать.