Lela Jolka
Пользователь
репутация: +0/-0
Offline
Пол:
Возраст: 38
Расположение: Санкт-Петербург
Сообщений: 96
бумажный парафин
|
|
« : 06 Март 2012, 11:00:59 » |
|
спасибо. может ещё кто подсказать, на сколько я могу приблизить подъезд пожарной машины к водоему, чтобы использовать водоем как пожарный? предварительно оставила 15 метров до воды от проезда. читаю СНиП 2.04.02-84, но там написано лишь про минимальные расстояния от водоема до зданий различной степени огнестойкости.
|
|
|
Записан
|
-слышь парень, а ты сам-то откуда? -я из Москвы. -ха, из Москвы он. . чего-то не видела тебя там ни разу.
|
|
|
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
репутация: +23/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 3053
архитектор
|
|
« Ответ #1 : 06 Март 2012, 11:48:38 » |
|
ФЗ-123 смотрели?
надо расстояния до зданий считать, так как основным инструментов является мотопомпа, а не пожарная машина. для пожарной машины нужно что бы был подъезд с твердым покрытием 12*12м и дебаркадер чтобы с берега не сползла в водоем. если нет возможности прямого забора воды нужно делать колодцы
СП 8.13130.2009 Цитата: 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. 9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. 9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.
|
|
|
Записан
|
неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
|
|
|
Lela Jolka
Пользователь
репутация: +0/-0
Offline
Пол:
Возраст: 38
Расположение: Санкт-Петербург
Сообщений: 96
бумажный парафин
|
|
« Ответ #2 : 06 Март 2012, 12:35:33 » |
|
да-да. прочитала уже это тысячу раз. площадки есть 12*12. вот про дебаркадер забыла. просто я не создаю искусственный водоем, а у меня территория на небольшом островке. вода у меня по кругу. мне было интересно, как близко я могу подвести проезд к воде.
|
|
|
Записан
|
-слышь парень, а ты сам-то откуда? -я из Москвы. -ха, из Москвы он. . чего-то не видела тебя там ни разу.
|
|
|
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
репутация: +23/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 3053
архитектор
|
|
« Ответ #3 : 06 Март 2012, 13:01:01 » |
|
6.3.8. У места расположения пожарного водоема, в соответствии с требованиями НПБ, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными: - буквенным индексом ПВ. - цифровыми значениями запаса воды в куб. метрах. - количества пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены на площадке у водоема.
6.3.9. Для надежного забора воды из естественных водоемов, имеющих высокую крутизну откосов берега, а также значительное сезонное колебание горизонтов воды, устраиваются подъезды (пирсы), способные выдержать нагрузку пожарных автомобилей. Площадка подъезда (пирса) должна быть расположена не выше 5 м от уровня горизонта низких вод (ГНВ) и выше горизонта высоких вод (ГВВ) не менее чем на 0,7 м и оборудована отводным лотком для всасывающих рукавов. Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок). Ширина настила площадки должна быть не менее 4,5-5 м с уклоном в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. На расстоянии 1,5 м от продольного края площадки укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 2525 см.
|
|
|
Записан
|
неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
|
|
|
Lela Jolka
Пользователь
репутация: +0/-0
Offline
Пол:
Возраст: 38
Расположение: Санкт-Петербург
Сообщений: 96
бумажный парафин
|
|
« Ответ #4 : 06 Март 2012, 13:55:47 » |
|
это цитата из ФЗ-123?
|
|
|
Записан
|
-слышь парень, а ты сам-то откуда? -я из Москвы. -ха, из Москвы он. . чего-то не видела тебя там ни разу.
|
|
|
Митя Нехочухин
Постоялец
Ветеран
репутация: +23/-0
Offline
Пол:
Сообщений: 3053
архитектор
|
|
« Ответ #5 : 06 Март 2012, 14:06:15 » |
|
Инструкции по учету и надзору за противопожарным водоснабжением в Ленинградской области
|
|
|
Записан
|
неправильно говорить "жаба душит", правильно говорить - "амфибиотропная асфиксия"
|
|
|
|